Forside Fora Off-topic Hvad kan en stikkontakt trække?

Currently, there are 0 users and 1 guest visiting this topic.
Viser 18 svar - 1 til 18 (af 18 i alt)
  • Forfatter
    Svar
  • #1
    Nioxic
    Rusher
    • 414 Indlæg
    Offline

    https://www.sik.dk/privat/gor-det-sikkert/el/brug-elprodukter-sikkert/sadan-kender-du-forskel-pa-forskellige-stikkontakter

    Stikkontakter

    Stikkontakter er mærket 10A, 13 eller 16A, hvilket er stikkontaktens størst tilladte belastningsstrøm. Belastningsstrømmen er den strøm, som stikkontakten må belastes med. Omregnet til effekt er det henholdsvis 2300 watt, 2990 watt eller 3680 watt ved 230 V. Effekten fremgår af elapparatet.

    Hvis der er tilsluttet flere elapparater i samme stikkontakt, må summen af deres effekter ikke overstige disse værdier.

    #2
    Bams
    Rusher
    #0 Trådstarter
    • 356 Indlæg
    Offline

    #1 ok, så det vil altså sige når 1 varmer trækker op til 2500 watt, så er det elektrikeren der skal på banen for at tilslutte 2? Hold nu magle🙈

    Men altså tak for hjælpen!

    • Dette svar blev ændret 2 år, 10 måneder siden af Bams.
    #3
    Jangaard
    Rusher
    • 9 Indlæg
    Offline

    2500Wx2 = 5000W

    5000W/230V = 21,7A

    Så de skal på 2 forskellige stikkontakter og vil også tro at de skal på 2 forskellige grupper da jeg ikke tror du har en gruppe med 22A sikring.

    Det er nemt at skide når man har røven fuld af lort.

    #4
    zybr
    Rusher
    • 101 Indlæg
    Offline

    Som supplement til #1, så handler det nok i lige så høj grad om de stikkontakter du bruger sider på en el-gruppe der kan trække 2 stk af de nævnte. Det nytter ikke at skifte stikkontakter fra 10A til 16A hvis de sider på en el-gruppe der er forspændt med en 10A sikring :).
    Faktisk bliver du nok nødt til at bruge 2 stikkontakter der kommer fra hver sin el-gruppe. Alm 230V Elgrupper er typisk 10A eller 13A.

    Stikkontakter må du godt udskifte selv, men jeg vil fraråde dig at pille i eltavlen…

    #5
    Cancerman
    Head Rusher
    • 3159 Indlæg
    Offline

    Du ender med 2 nye 13A grupper i tavlen, nye kabler ud til tilslutningsstedet og 2 nye stikkontakter.

    Alt efter hvor langt der er til tavlen bliver det mere eller mindre besværligt og dermed dyrt at få lavet.

    Det er ikke noget du kan eller må lave selv.

    Hvis du har 13A grupper i tavlen, så kan du lige akkurat tilslutte én – men så kan du mere eller mindre heller ikke have mere på samme gruppe.

    #6
    Tbear-Dk
    Rusher
    • 40 Indlæg
    Offline
    #7
    Nass
    Rusher
    • 526 Indlæg
    Offline

    Altså min stikkontakt kan ikke engang trække en Playstation 5.

    Men det er mest fordi jeg ikke kan købe en Playstation 5

    #8
    NightBreaker
    Moderator
    • 1520 Indlæg
    Offline

    Du kan godt køre 16A ud i et normalt stik. Det er bare ikke standard, men det ses. Og i den forbindelse er der også et max hvor meget kabler kan klare. Ikke alle kabler kan klare 3680 watt (16A). Det er derfor man ikke ser 7K Watt stik, kablerne kan ikke klare det i et standard opsætning. Sådan nogen AMP finder man kun i stik ude ved vejen hvor der bruges 30A som køre inden til ens hus. De kabler er bygget til det, de er tykke og kraftig.

    #9
    Cancerman
    Head Rusher
    • 3159 Indlæg
    Offline

    #8 True – hvis kontakten er godkendt til det.

    Der er 3 ting der skal være opfyldt for at du kan/må trække 16A i en stikkontakt.

    1: Sikringen skal være 16A
    2: Kablerne skal være min 2,5 mm^2
    3: Stikkontakten skal være godkendt til 16A

    Edit: Et alternativ til 2*13A i to kabler er en 3 faset 10/13/16A gruppe.
    Så kan du trække 3 faser ud hvor du skal bruge dem og får så 3*10/13/16A

    Jeg mener IKKE at du må sætte to grupper op og køre dem i ét 5 leder kabel ud til stedet. Derfor skal det være en 3 faset gruppe.
    (Praktisk set kan man sagtens komme 2 grupper i samme kabel, men det er vist ikke lovligt og i hvert fald ikke velset)

    Men spørg elektrikeren – han ved det, hvis han ellers har styr på stærkstrømsreglementet

    • Dette svar blev ændret 2 år, 10 måneder siden af Cancerman.
    #10
    Noize
    Rusher
    • 175 Indlæg
    Offline

    #9 det må vi så håbe han ikke har, idet det ikke er det der skal følges og dine svar er uddateret og forkerte i flere henseeneder.

    #8‘s pointe er vigtig den kontinuerlige belastning bør tages med i overvejelserne.

    men OP ring til et Elektriker firma og få en pris og få det lavet korrekt. Alternativt køb mindre kraftige teressevarmere så bliver sitautionen lidt en anden.

    #11
    Cancerman
    Head Rusher
    • 3159 Indlæg
    Offline

    #10 Så gør os da klogere når du ved bedre

    #12
    MiNo
    Rusher
    • 739 Indlæg
    Offline

    #0 lidt nysgerrig på hvad så dyre produkter kan – de findes helt ned til 1/10 af prisen. Det kan vel ikke alt sammen forklare med bedre materialer?

    #13
    Noize
    Rusher
    • 175 Indlæg
    Offline

    #11 Nej for et er alligevel ikke relevant for jer at vide. Det er autorisations krævende arbejde og i må ikke udføre det og med god grund.
    Der er mange aspekter i at lave el installationer og folk har altid med at forklejne og simplificere både det håndværksmæssige og det teoretiske samt det lovmæssige.

    Det kan ikke beskrives og læres til folk i et par forum posts til fremmede som så tror at de nu er elektrikere.
    Det tager mange år. Devils in the detail her.

    Derfor forbliver mit råd til OP som i #10. Call the local electrician

    Held og lykke.

    #14
    Cancerman
    Head Rusher
    • 3159 Indlæg
    Offline

    #13 Når du siger jeg skriver noget forkert, så synes jeg du skal tage og rette mig.

    Det andet der er noget pjat. Vi er alle sammen godt klar over, at det skal laves af en elektriker og ingen her opfordre OP til at gøre det selv, men det er ikke forbudt at kende reglerne og ingen forsøger at uddanne nogen til elektrikere. Vi skrive netop alle sammen, at han skal tage fat i en elektriker.

    Vi har trods alt altid kunne snakke om alt på DR og nu her på Rushsers. Så den der lidt for Karl smart holdning med, at jeg gider ikke fortælle jer noget fordi, at det rager ikke jer – den er ikke særligt imødekommende.

    Så hvad er der forkert i det jeg skriver? At stærkstrømsbekendtgørelsen har skiftet navn til elsikkerhedsloven eller hvad den efterhånden kaldes eller at 2,5 mm^2 er for lidt til 16A, at jeg ikke har nævnt at der skal RCD foran de nye grupper og at tavlen naturligvis skal kunne håndtere det? (varmeberegninger og alt muligt jeg ikke kan huske i hovedet)

    Selvfølgelig skal kontinuerlig belastning tages med i overvejelserne og vi ved også godt, at 75% reglen er erstattet af 70% reglen osv. Så vær nu lidt konstruktiv i stedet for den der affejende holdning

    Jeg kan afsløre, at den lokale elektriker ikke altid ved bedst. Jeg har flere gange måtte rette den lokale, da det han stod og lukkede ud var direkte forkert.

    #15
    mortendb
    Rusher
    • 30 Indlæg
    Offline

    0# Som andre nævner vær meget opmærksom på at gør det selv med høj kontinuerlig belastning i værste tilfælde kan ende med brand et sted i installationen.

    Og ja der er også mange elektrikere som ikke har styr på det da man jo konstant skal holde sig opdateret på nyt regler og krav. Så husk at være kritiske over for hvad de siger hvis de siger at noget som helst under 2,5mm2 er tykt nok. Der står på nye kontakter hvad effekt de kan holde til, de gamle som er billige kan typisk ikke holde til lige så meget som de nye.

    #16
    mortendb
    Rusher
    • 30 Indlæg
    Offline

    #14 kortslutningsstrømmen

    Det var i hvertfald det den sidste elektriker jeg havde ude lige glemte at regne på.

    #17
    Noize
    Rusher
    • 175 Indlæg
    Offline

    #14, køb den her og læs og forså den så vil du selv kunne finde dine fejl hvis det interesserer dig så meget

    https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/vejledning-om-brug-standarder/hd-60364-serien-elektriske-installationer

    Der er ikke noget der hedder 70% reglen (hvor dælen har du det fra?) Det er en eller anden doven elinstallatør der har opdigtet den.
    Kabler skal efter 60364-1 dimensioneres efter nye vejeldninger hvor der tages højde for afstand, varmekoefficenter i type af elementer det føres i samt hvilke typer og hvor mange kabler det føres med.

    Der skal laves min. kortslutnings strøms beregninger.
    installationen skal overholde krav om spændingsfald

    Derudover kommer tavle arbejdet, max kortlsutnigns strøms beregninger, varmetabs beregning.
    KLS test af installationen efter den er lavet.

    Derfor er din holdning og dine 3 krav forkerte. Og det at du nævner at have samme kabel på flere grupper er direkte ulovligt og noget farligt fusk som jeg vil håbe at du ikke går og laver i fritiden

    Men når det er sagt så er der altså også en ret stor elsikkerhed i selve udførelsen af arbejdet

    Jeg kan afsløre at den lokale elektriker i største delen af tilfældene heldigvis ved bedst men der er selvfølgelig brådne kår som der er inden for alle andre brancher.

    #18
    Cancerman
    Head Rusher
    • 3159 Indlæg
    Offline

    Tak. Det var ikke så svært vel?

    Hvad er der konkret forkert i de 3 ting jeg skriver om 16A? Nej, det er ikke kun de 3 krav der skal opfyldes, men hvad er der forkert i dem?

    Synes du skal ringe til sikkerhedsstyrelsen og spørge dem hvad 70% reglen er/var (ved ikke om den er afskaffet igen)

    Den har været en tilføjelse til 60364 efter 75% reglen blev fjernet, angående mindre udvidelser til installationen.

    Jeg skrev netop at man ikke må trække to grupper i et kabel – jeg kan afsløre, at det er en af de ting jeg har taget en uduelig elektriker i at forsøge at slippe afsted med og jeg ville aldrig lave sådan noget klamp selv.

    Uden at fornærme nogen, så må jeg sige, at det er i elektrikerbranchen jeg har set flest brådne kar. Jeg ved ikke om det er fordi, at de har nemt ved at slippe afsted med deres klamp, da det jo ikke er noget kunden direkte kan se (og sjældent ved noget om)

    Men Jesus, fuck altså nogle klaphatte der render rundt.

Viser 18 svar - 1 til 18 (af 18 i alt)
  • Du skal være logget ind som bruger for at kunne svare...